Bonjour,
Voici ma situation :
Serveur Poweredge disk Scsi / RAID ... sous W2K (3 Partitions : C:,D:,G:)
Pb Raid + pb Disk
Solution : Chgt Disk + reinitialisation Raid
===> Restauration via Bande de tout le D: (présent sur le disk en erreur)
Le problème s'était que sur ce D: était installé arcserve, on a donc reinstallé Arcserve puis restauré les autres données .
Tout se passe à peu près bien sauf QUE pour certains fichiers un de 500 Mo , un autre de 50 ... (données inscrites dans sa base de donées) , il ne me restaure que 15 à 60 ko, or ces fichiers sont ultra-importants.
J'ai essayé avec les autres bandes (on tourne sur 10 bandes [5 X 2 semaines], et c'est la même chose.
J'ai repéré que pdt la restauration de ces fichiers, il fait des sauts.
Est il possible que la sauvegarde est plantée sur ces fichiers, mais qu'il les a qd même inscrits dans sa base de données comme sauvegardés (et en plus avec la bonne capacité initiale) ?
Merci d'avance.