[RESOLU] onduleur

Messagepar grabeul78 » 03 Oct 2009 19:05

Bonjour,

J'ai juste une petite question :
Lors d'un passage sur batterie, la commande de shutdown est activé avec le low batterie.
Peut on la lancer apres x secondes en mode batterie sans attendre le low batterie ?

Cordialement
Dernière édition par grabeul78 le 19 Oct 2009 19:20, édité 1 fois au total.
grabeul78
Aspirant
Aspirant
 
Messages: 132
Inscrit le: 26 Mai 2007 13:56

Messagepar bethebeast » 04 Oct 2009 11:14

Bonjour,

AMHA, il suffit de régler le niveau du low batterie et ça doit être bon !

À voir ici : http://wiki.contribs.org/Uninterruptable_Power_Supply

Mais juste une petite question si tu le permets : pourquoi cette manip ? Les réglages par défaut sont largement suffisants s'il n-ya que ton SME sur l'onduleur !

@+
---
There is no place like 127.0.0.1
bethebeast
Capitaine de vaisseau
Capitaine de vaisseau
 
Messages: 283
Inscrit le: 27 Avr 2008 20:18

Messagepar grabeul78 » 06 Oct 2009 07:54

Bonjour,

Merci pour l'info.
L'onduleur n'a pas une décharge progressive. Après le passage en low batterie, le serveur n'a pas le temps de s' éteindre complètement avant la coupure de l'alimentation.
Une petite precision :
upsrw ups me donne :
[battery.charge.low]
Remaining battery level when UPS switches to LB (percent)
Type: STRING
Value: 10

[battery.runtime.low]
Remaining battery runtime when UPS switches to LB (seconds)
Type: STRING
Value: 120

[battery.charge.low] : arret du serveur quand on atteint les 10% de batterie.
[battery.runtime.low] : arret du serveur apres 120s en mode batterie ?

L'arret est donc fait apres 120s ou si la batterie atteint les 10%.
C'est bien cela ?

Cordialement
grabeul78
Aspirant
Aspirant
 
Messages: 132
Inscrit le: 26 Mai 2007 13:56

Messagepar mab » 14 Oct 2009 11:48

grabeul78 a écrit:Bonjour,

Merci pour l'info.
L'onduleur n'a pas une décharge progressive. Après le passage en low batterie, le serveur n'a pas le temps de s' éteindre complètement avant la coupure de l'alimentation.
Une petite precision :
upsrw ups me donne :
[battery.charge.low]
Remaining battery level when UPS switches to LB (percent)
Type: STRING
Value: 10

[battery.runtime.low]
Remaining battery runtime when UPS switches to LB (seconds)
Type: STRING
Value: 120

[battery.charge.low] : arret du serveur quand on atteint les 10% de batterie.
[battery.runtime.low] : arret du serveur apres 120s en mode batterie ?

L'arret est donc fait apres 120s ou si la batterie atteint les 10%.
C'est bien cela ?

Cordialement


Bonjour,

Non, ça n'est pas ça, [battery.runtime.low] est le temps restant après que le status [battery.charge.low] ai été dépassé. Autrement dit, il reste 120s après que la batterie soit passée sous le stade 10% de batterie restante. C'est justement pour gérer le fait que les batteries n'ont pas une décharge progressive. Les 120s de plus ne sont plus forcément d'actualité avec le vieillissement de la batterie.
Avatar de l’utilisateur
mab
Capitaine de vaisseau
Capitaine de vaisseau
 
Messages: 293
Inscrit le: 03 Sep 2004 22:42
Localisation: centre

Messagepar grabeul78 » 19 Oct 2009 19:20

Merci Mab pour cette explication.
J'ai modifié le [battery.charge.low] (merci à bethebeast pour le lien)
Tout est ok à présent.

Merci beaucoup
grabeul78
Aspirant
Aspirant
 
Messages: 132
Inscrit le: 26 Mai 2007 13:56