Problème nut et onduleur

Forum dédié à la distribution du même nom et que vous pourrez télécharger sur http://www.contribs.org. La nouvelle version de cette distribution se nomme SME Server

Modérateur: modos Ixus

Problème nut et onduleur

Messagepar dlalleme » 02 Mars 2007 09:16

Bonjour,

Depuis la dernière mise à jour 7.1.1, tous mes onduleurs arrêtent mes serveurs alors qu'il n'y a pas de raison. J'ai l'impression qu'un shutdown est programmé au bout d'un certain temps ....

Je reçois également beaucoup de messages dans lesquels il m'indique, une fois problème de communication, une autre fois batterie basse, etc ...

Les onduleurs sont des MGE dernières versions via USB.

La version précédente ne me faisait pas ce problème...

Cordialement

Denis
Cordialement
Denis

Une SME 7 toujours à jour mais dépassée !
Avatar de l’utilisateur
dlalleme
Vice-Amiral
Vice-Amiral
 
Messages: 521
Inscrit le: 02 Déc 2002 01:00
Localisation: Oise, bassin creillois

Messagepar Titofe » 02 Mars 2007 13:46

Même problème, j’ai fait la mise à jour des serveurs hier dans l’heures qui à suivi ils ont tous étais couper par l’onduleur et à chaque fois que je l’ai rallume même problème avec des type de message différent que je reçois par mail qui sont complètement incorrect !!!

Pour le moment j’ai enlevé le câble USB de chaque onduleur, en attendant de trouver une solution …

Mais onduleur sont aussi des MGE Ellipse 1000.
Dernière édition par Titofe le 02 Mars 2007 13:47, édité 1 fois au total.
Avatar de l’utilisateur
Titofe
Vice-Amiral
Vice-Amiral
 
Messages: 599
Inscrit le: 13 Sep 2006 17:02

Messagepar barroud » 02 Mars 2007 13:46

Bonjour,
J'ai exactement le même problème dont j'ai parlé dans le topic de mise à jour SME 7.1.1. J'ai dû arrêter le service nut pour éviter qu'il n'éteigne ma SME et j'ai pas eut le temps de plus regarder encore.

:edit: J'ai aussi un MGE Ellipse 1000.

Cordialement,

Barroud.
barroud
Aspirant
Aspirant
 
Messages: 122
Inscrit le: 12 Août 2005 18:09

Messagepar unnilennium » 02 Mars 2007 20:18

des retour avec les APC Back-UPS en USB ... histoire qu eje mette pas a jour les serveur si c le cas ...


JPP
Unnilennium / http://smeserver.pialasse.com
________________________

IRC: chat.freenode.net/6667 channel: #sme-fr

newsgroup: alt.e-smith.fr
____________________
unnilennium
Vice-Amiral
Vice-Amiral
 
Messages: 749
Inscrit le: 21 Sep 2004 10:30
Localisation: Québec, Qc, Canada

Messagepar Titofe » 04 Mars 2007 21:24

Je relance ce post pour savoir si d’autre personne on eu ce type de problème et si eu on trouver une solution, sinon la chose que j’en retient c’est que je ne ferais plus de mise à jour sans attendre quelque mois pour voir les retombés …


Titofe
Avatar de l’utilisateur
Titofe
Vice-Amiral
Vice-Amiral
 
Messages: 599
Inscrit le: 13 Sep 2006 17:02

Messagepar Titofe » 05 Mars 2007 09:58

Voila ce que j’ai quand je tape upsc ups@localhost

Code: Tout sélectionner
[root@serveur10 ~]# upsc ups@localhost
battery.charge: 100
battery.charge.low: 30
battery.runtime: 3400
battery.type: PbAc
driver.name: newhidups
driver.parameter.port: /var/lib/ups/hiddev0
driver.version: 2.0.5
driver.version.data: MGE HID 1.0
driver.version.internal: 0.30
input.transfer.high: 264.0
input.transfer.low: 184.0
outlet.0.desc: Main Outlet
outlet.0.id: 1
outlet.0.switchable: no
outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
outlet.1.id: 2
outlet.1.status: on
outlet.1.switchable: no
output.voltage: 230.0
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: -1
ups.delay.start: -10
ups.load: 4
ups.mfr: MGE UPS SYSTEMS
ups.model: Ellipse 1000
ups.power.nominal: 1000
ups.serial: 1H6G270AP
ups.status: OL CHRG


Hormis si ma lecture est mauvaise, mais tout est ok, autant pour le modèle reconnu, son drivers et de ces batterie, pourtant j’ai des mails qui me dise complètement l’inverse, jusqu'à l’interruption du serveur, à savoir que j’ai deux serveur SME 7.1.1 avec les mêmes onduleurs et trois autres Windows avec eu aussi les mêmes onduleurs que les SME, donc je peux confirmer que le problème ne viens pas des onduleurs.

Par contre je n’ai pas d’idée pour rectifié le problème car peut importe les paramètres que je regarde ils sont tous ok.


Titofe
Avatar de l’utilisateur
Titofe
Vice-Amiral
Vice-Amiral
 
Messages: 599
Inscrit le: 13 Sep 2006 17:02

Messagepar Franck78 » 05 Mars 2007 15:34

Salut,

Trouve le prog qui utilise les données que tu présentes.

Il y comme qui dirait un petit bug dedans. ;-)
Franck
L'art de poser une question sur ce site afin d'obtenir la réponse
A LIRE
Avatar de l’utilisateur
Franck78
Amiral
Amiral
 
Messages: 5625
Inscrit le: 20 Fév 2004 01:00
Localisation: Paris

Messagepar Titofe » 05 Mars 2007 17:25

Merci de ton aide, mais je ne vois pas le bug que tu aurai aperçu et vu mon niveau je ne sais pas qui utilise c’est information …(Je veux dire ou chercher)
Si tu peux en dire plus, merci.

Titofe
Avatar de l’utilisateur
Titofe
Vice-Amiral
Vice-Amiral
 
Messages: 599
Inscrit le: 13 Sep 2006 17:02

Messagepar Franck78 » 05 Mars 2007 19:47

Je n'ai pas aperçu de bug. Je te donne la démarche:
-trouver le prog qui utilise ces infos.
-parcourir ce prog
Franck
L'art de poser une question sur ce site afin d'obtenir la réponse
A LIRE
Avatar de l’utilisateur
Franck78
Amiral
Amiral
 
Messages: 5625
Inscrit le: 20 Fév 2004 01:00
Localisation: Paris

Messagepar boblefou » 06 Mars 2007 09:30

Salut,
J'ai exactement le même problème avec onduleur MGE Pulsar M3000. Onduleur OnLine mais arrêt du serveur (toujours content d'arriver le mati avec un serveur éteint...).

Bref, il y a un soucis. Pour ma part, déconnexion immédiate du port série, on va pas recommencer comme cela.

Premier pas, analyse des logs et pour ma part :

Code: Tout sélectionner
Mar  5 20:14:59 smeserver1 upsmon[3422]: UPS UPS@localhost on battery
Mar  5 20:14:59 smeserver1 upsmon[3422]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar  5 20:14:59 smeserver1 upsd[3417]: Client upsmaster@127.0.0.1 set FSD on UPS [UPS]
Mar  5 20:14:59 smeserver1 upsmon[3422]: Executing automatic power-fail shutdown


Le responsable ? Upsmon, il est même très fort, car sur la même seconde, il arrive a dire que l'onduleur est sur batterie et tout de suite après que celles-ci sont vide...
J'ai contrôler l'historique de l'onduleur (physiquement sur celui-ci), et il n'y a pas eu de coupure de courant, i m'affiche même 87min d'autonomie et pas 1 seconde.

La configuration de upsmon se fait à l'aide du fichier /etc/ups/upsmon.conf
Après analyse et comparaison entre une SME7.1 et la SME7.1.1 voila les lignes rajoutées :

Code: Tout sélectionner
NOTIFYFLAG COMMBAD  SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG COMMOK   SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG FSD      SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG LOWBATT  SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG NOCOMM   SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG ONBATT   SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG ONLINE   SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+WALL+EXEC


Il y a peut-être un problème d'interprétation des ligne LOWBATT et ONBATT...
Piste a suivre, je cherche de mon coté.
http://www.networkontrol.net/
Mini itx / SME Server /
boblefou
Aspirant
Aspirant
 
Messages: 107
Inscrit le: 07 Déc 2004 10:32
Localisation: Annecy

Messagepar Franck78 » 06 Mars 2007 10:16

il n'y a pas d'APC concerné dans cette histoire?
oui: bug localisé avec merlin gérin

C'est plus sur de ne pas lancer "upsmon" que de débrancher la cable! En tout cas c'est la qu'il vous faut creuser. Quels changement par rapport à 'avant quand ca marchait' ?
Franck
L'art de poser une question sur ce site afin d'obtenir la réponse
A LIRE
Avatar de l’utilisateur
Franck78
Amiral
Amiral
 
Messages: 5625
Inscrit le: 20 Fév 2004 01:00
Localisation: Paris

Problème nut et onduleur

Messagepar Uzuul » 16 Mars 2007 11:07

salut a tous,

désolé pour le temps de réponse, mais il est préférable de me contacter directement, ie sur mon adresse de dev (http://lists.alioth.debian.org/pipermai ... 01840.html) ou sur l'adresse de support MGE (http://opensource.mgeups.com/contacts.htm)

Les pb que vous rencontrez sont étonnants ! Surtout que mon pilote newhidups est le meme pour les apc, et autres. Donc, s'il y avait un bug de code, il devrait se retrouver sur _tous_ les modeles, et pas seulement les mge !

je n'ai pas de sme sous la main (ni le temps d'en installer une), mais j'ai testé sur Debian, Ubuntu, RH, SuSE, et Mandriva dans différentes versions, sans apercevoir ce pb...

j'aurai donc besoin d'un certain nombre d'info pour auditer. Merci de m'envoyer ces infos en directe :
- type d'arch (i386, x86_64, ...),
- modele de l'onduleur,
- grep ups /var/log/syslog (ou equivalent),
- details et frequence du pb (ex: 5 mn apres le boot, ...),
- fichiers de conf: ups.conf, upsmon.conf (+ upssched.conf si utilisé)

A noter :
- le mieux pour désactiver le shutdown en conservant le monitoring (voir les événements) est de vider la ligne SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0" => SHUTDOWNCMD "".
- si la version précédente fonctionne (et le test serait intéressant a faire), revenez sur celle ci.

Derniere question : quelle était la version dans SME7.1

Arnaud
--
Linux / Unix Expert - MGE UPS SYSTEMS - R&D Dpt
Network UPS Tools (NUT) Project Leader - http://www.networkupstools.org/
Debian Developer - http://people.debian.org/~aquette/
OpenSource Developer - http://arnaud.quette.free.fr/
Avatar de l’utilisateur
Uzuul
Matelot
Matelot
 
Messages: 7
Inscrit le: 21 Juil 2003 00:00
Localisation: France

Messagepar barroud » 17 Mars 2007 11:59

Bonjour,
Pour ma part :

arch : i686
Modèle : MERLIN GERIN ELLIPSE ASR 1000 USBS (USB + SÉRIE) 1000 VA/600 W
J'utilise le port USB.

ups.conf :
Code: Tout sélectionner
[UPS]
   driver = newhidups
   port = /var/lib/ups/hiddev0




upsmon.conf :
Code: Tout sélectionner
DEADTIME 15
FINALDELAY 5
HOSTSYNC 15
MINSUPPLIES 1
MONITOR UPS@localhost 1 upsmaster coLCBS3UQhhq0fZ9FNzQcH2t8xu+PAjk/pnKEl4BSux4u0Pt+O8cd/LgyJBnq+joakzVt3xsu57l master
NOCOMMWARNTIME 300
NOTIFYCMD /sbin/e-smith/nutUPS.notify
NOTIFYFLAG COMMBAD  SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG COMMOK   SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG FSD      SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG LOWBATT  SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG NOCOMM   SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG ONBATT   SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG ONLINE   SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+WALL+EXEC
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
RBWARNTIME 43200
SHUTDOWNCMD "/sbin/e-smith/signal-event halt"


Message
Code: Tout sélectionner
Mar 16 20:46:20 hades upsdrvctl: Network UPS Tools: 0.28 USB communication driver 0.28 - core 0.30 (2.0.5)
Mar 16 20:46:20 hades upsdrvctl:
Mar 16 20:46:20 hades upsdrvctl: Detected a UPS: MGE UPS SYSTEMS/ELLIPSE
Mar 16 20:46:20 hades upsdrvctl: Using subdriver: MGE HID 1.0
Mar 16 20:46:24 hades newhidups[15216]: Startup successful
Mar 16 20:46:24 hades upsdrvctl: Network UPS Tools - UPS driver controller 2.0.5
Mar 16 20:46:24 hades nut: Démarrage de upsdrvctl succeeded
Mar 16 20:46:24 hades upsd: Connected to UPS [UPS]: UPS
Mar 16 20:46:24 hades upsd[15219]: Connected to UPS [UPS]: UPS
Mar 16 20:46:24 hades upsd[15220]: Startup successful
Mar 16 20:46:24 hades nut: Démarrage de upsd succeeded
Mar 16 20:46:24 hades upsmon: UPS: UPS@localhost (master) (power value 1)
Mar 16 20:46:24 hades upsmon[15224]: Startup successful
Mar 16 20:46:24 hades upsd[15220]: Connection from 127.0.0.1
Mar 16 20:46:24 hades upsd[15220]: Client upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [UPS]
Mar 16 20:46:24 hades upsmon: Using power down flag file /etc/killpower
Mar 16 20:46:24 hades upsmon:
Mar 16 20:46:24 hades nut: Démarrage de upsmon succeeded
Mar 16 20:56:54 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery needs to be replaced
Mar 16 21:11:39 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 16 21:55:55 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 16 23:01:17 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 16 23:13:47 hades kernel: usb 3-1: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd newhidups rqt 161 rq 1 len 2 ret -32
Mar 16 23:13:48 hades kernel: usb 3-1: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd newhidups rqt 128 rq 6 len 256 ret -110
Mar 16 23:13:49 hades kernel: usb 3-1: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd newhidups rqt 128 rq 6 len 256 ret -110
Mar 16 23:13:50 hades upsd[15220]: Data for UPS [UPS] is stale - check driver
Mar 16 23:13:50 hades kernel: usb 3-1: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd newhidups rqt 128 rq 6 len 256 ret -110
Mar 16 23:13:51 hades kernel: usb 3-1: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd newhidups rqt 128 rq 6 len 256 ret -110
Mar 16 23:13:52 hades kernel: usb 3-1: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd newhidups rqt 128 rq 6 len 256 ret -110
Mar 16 23:13:52 hades upsmon[15225]: Poll UPS [UPS@localhost] failed - Data stale
Mar 16 23:13:52 hades upsmon[15225]: Communications with UPS UPS@localhost lost
Mar 16 23:13:53 hades upsd[15220]: UPS [UPS] data is no longer stale
Mar 16 23:13:53 hades kernel: usb 3-1: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd newhidups rqt 128 rq 6 len 256 ret -110
Mar 16 23:13:57 hades upsmon[15225]: Communications with UPS UPS@localhost established
Mar 16 23:30:12 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 16 23:31:57 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 16 23:39:47 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 16 23:47:58 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 00:07:08 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 00:14:38 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 00:23:03 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 00:28:43 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 00:42:04 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 01:02:44 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 01:07:29 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 01:12:34 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 01:12:59 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 01:36:30 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost on battery
Mar 17 01:36:40 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost on line power
Mar 17 01:47:25 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 01:52:25 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 02:09:16 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost on battery
Mar 17 02:09:21 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost on line power
Mar 17 02:24:57 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 02:37:37 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 03:19:20 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost on battery
Mar 17 03:19:20 hades upsmon[15225]: UPS UPS@localhost battery is low
Mar 17 03:19:20 hades upsd[15220]: Client upsmaster@127.0.0.1 set FSD on UPS [UPS]
Mar 17 03:19:20 hades upsmon[15225]: Executing automatic power-fail shutdown
Mar 17 03:19:20 hades upsmon[15225]: Auto logout and shutdown proceeding
Mar 17 03:19:25 hades upsd[15220]: Host 127.0.0.1 disconnected (read failure)
Mar 17 03:19:36 hades ups: Arrêt de upsmon failed
Mar 17 03:19:36 hades upsd[15220]: Signal 15: exiting
Mar 17 03:19:36 hades ups: Arrêt de upsd succeeded


Cordialement,

Barroud.
barroud
Aspirant
Aspirant
 
Messages: 122
Inscrit le: 12 Août 2005 18:09

Messagepar daveledave » 18 Mars 2007 14:18

Bonjour,

J'ai exactement le meme probleme avec la meme config.
Si qqun a la solution...

A+

David
daveledave
Matelot
Matelot
 
Messages: 1
Inscrit le: 18 Mars 2007 14:15
Localisation: Paris

Messagepar Titofe » 22 Mars 2007 12:18

Bonjour,

Retour de vacances donc je reprend le fil, j’ai lu qu’il serrai utile de faire le test de revenir en arrière pour NUT, je suis partant, mais j'ai besoin de confirmation :

Faut-il bien remplacer ces RPM là :
Code: Tout sélectionner
nut-2.0.5-1.el4.sme
nut-client-2.0.5-1.el4.sme
e-smith-nutUPS-1.2.0-8.el4.sme


Par cela (Version fourni pour SME 7.1):
Code: Tout sélectionner
nut-2.0.4-2.el4.sme
nut-client-2.0.4-2.el4.sme
e-smith-nutUPS-1.2.0-4.el4.sme


Pouvez-vous me le confirmé ?

Merci.
:)

Titofe
Avatar de l’utilisateur
Titofe
Vice-Amiral
Vice-Amiral
 
Messages: 599
Inscrit le: 13 Sep 2006 17:02