Comment executer un kill power pour eteindre l'onduleur ?

Forum dédié à la distribution du même nom et que vous pourrez télécharger sur http://www.contribs.org. La nouvelle version de cette distribution se nomme SME Server

Modérateur: modos Ixus

Comment executer un kill power pour eteindre l'onduleur ?

Messagepar filouFX » 22 Oct 2004 22:18

Bonjour,

A partir du lien ci-dessous, j'ai mis en service un onduleur smart ups sur un serveur NEC.

http://www.contribs.org/contribs/rmitch ... server.htm

Pour y arriver, j'ai realisé un câble comme celui-ci :

SIMPLE-CUSTOM CABLE

Signal Computer UPS
DB9F 4.7K ohm DB9M
DTR 4 --[####]--* DTR set to +5V by Apcupsd
|
CTS 8 ----------*--------- 5 Low Battery
GND 5 -------------------- 4 Ground
DCD 1 -------------------- 2 On Battery
RTS 7 -------------------- 1 Kill UPS Power

Les tests sont concluants, le serveur detecte l'absence secteur et s'arrete 2 mn plus tard en executant
la commande power off. Mais comment envoyer à l'onduleur la commande kill power pour qu'il eteigne le serveur ?
Il y a des infos ici : http://www.apcupsd.com/manual/shutdown.html
Mais comment inserer la commande kill power au moyen des templates ?
Avatar de l’utilisateur
filouFX
Quartier Maître
Quartier Maître
 
Messages: 21
Inscrit le: 22 Mars 2004 01:00

Messagepar micjack » 22 Oct 2004 22:43

filouFX, disais que

>Les tests sont concluants, le serveur detecte l'absence secteur et s'arrete 2 mn plus tard en executant la commande power off

Jusqu'a la c'est normal..

>Mais comment envoyer à l'onduleur la commande kill power pour qu'il eteigne le serveur ?

Je ne comprend pas ta question etant donné que la reponse est deja faite :?

Plus d'info? ou j'ai loupé une etape ?

PS: L'information onduleur ---> PC est unidirectionnelle... D'ou peut etre le probleme...
Dernière édition par micjack le 25 Oct 2004 11:21, édité 1 fois au total.
micjack
Amiral
Amiral
 
Messages: 3113
Inscrit le: 06 Juin 2003 00:00
Localisation: Varois

Messagepar filouFX » 22 Oct 2004 22:49

C'est moi qui me suis mal expliqué :

Computer Side | Description of Cable | UPS Side
DB9f | DB25f | | DB9m | DB25m
4 | 20 | DTR (5vcc) *below | n/c |
8 | 5 | CTS (low battery) *below | <- 5 | 7
2 | 3 | RxD (no line voltage) *below | <- 3 | 2
5 | 7 | Ground (Signal) | 4 | 20
1 | 8 | CD (on battery from UPS) | <- 2 | 3
7 | 4 | RTS (kill UPS power) | -> 1 | 8
n/c | 1 | Frame/Case Gnd (optional) | 9 | 22

Note: the <- and -> indicate the signal direction.

Le signal kill power vient du serveur et va vers l'onduleur.
Avatar de l’utilisateur
filouFX
Quartier Maître
Quartier Maître
 
Messages: 21
Inscrit le: 22 Mars 2004 01:00

Messagepar micjack » 22 Oct 2004 23:01

Hou la, on part dans l'electronique avec les nivaux haut et bas...

Aucune idée, de ce que peut envoyé le RS232 sur l'onduleur :?

Par contre, ta question ferra l'affaire (de certains ici?) dans les forums d'electroniciens... Du style "abc electronique" :wink:

http://www.abcelectronique.com/
Dernière édition par micjack le 25 Oct 2004 11:23, édité 1 fois au total.
micjack
Amiral
Amiral
 
Messages: 3113
Inscrit le: 06 Juin 2003 00:00
Localisation: Varois

Messagepar filouFX » 22 Oct 2004 23:08

Pas tout à fait, RTS remonte un niveau logique 1 vers l'onduleur. Ce qui me manque, c'est comment
faire executer par le serveur la commande --kill power juste avant qu'il affiche power off et attende
que l'on bascule l'inerrupteur marche/arret ?
Avatar de l’utilisateur
filouFX
Quartier Maître
Quartier Maître
 
Messages: 21
Inscrit le: 22 Mars 2004 01:00


Retour vers E-Smith / SME Server

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité

cron